Abstract :
中性点非有效接地配电网单相接地故障定位中存在故障特征弱、可用测量信息不足等问题。通过分析单相接地故障行波在配电网传播过程中的折反射规律和特征,研究初始行波与反射行波传播路径和配电网拓扑结构的关系,提出了一种基于行波折反射特征的复杂配电网单相接地故障定位方法,并提出了基于配电网拓扑的测量点布置方案。在PSCAD/EMTDC仿真软件中搭建电磁暂态仿真模型进行仿真验证,结果表明所提方法定位精度较高,不受故障距离、接地电阻等因素的影响。
Keyword :
单相接地 故障定位 行波折反射特征 配电网 网络拓扑
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 乔文 , 师琛 , 李舟 et al. 基于行波折反射特征和网络拓扑的配电网单相接地故障定位方法 [J]. | 供用电 , 2022 , 39 (01) : 65-73 . |
MLA | 乔文 et al. "基于行波折反射特征和网络拓扑的配电网单相接地故障定位方法" . | 供用电 39 . 01 (2022) : 65-73 . |
APA | 乔文 , 师琛 , 李舟 , 谈震 , 王辉 , 褚子平 et al. 基于行波折反射特征和网络拓扑的配电网单相接地故障定位方法 . | 供用电 , 2022 , 39 (01) , 65-73 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
近年来国际上大力发展电网区域互联和海上风能,而高压直流海缆工程是实现跨海输电的主要通道,因此对高压直流海缆的发展历程、应用现状和发展趋势进行综述性研究非常必要。首先回顾了绕包型绝缘和挤包型绝缘两种高压直流海缆的发展历程,对比了两种海缆的技术特点、应用场合及发展趋势;然后介绍了国内外主要高压直流海缆工程的应用现状,对当前国内外典型直流海缆工程的电压等级、输送容量和输电距离等关键指标进行了对比研究;展望了高压直流海缆工程的发展趋势和未来规划,分析了其面临的主要技术挑战,包括海缆绝缘材料的电气性能和热力学性能、海缆结构设计、附件可靠性和故障定位技术等。该研究将有助于解决电网区域互联和海上能源开发中的...
Keyword :
高压直流海底电缆 挤包绝缘 绕包绝缘
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 刘耀 , 赵小令 , 吴佳玮 et al. 高压直流海缆工程应用现状及展望 [J]. | 高压电器 , 2022 , 58 (02) : 1-8 . |
MLA | 刘耀 et al. "高压直流海缆工程应用现状及展望" . | 高压电器 58 . 02 (2022) : 1-8 . |
APA | 刘耀 , 赵小令 , 吴佳玮 , 肖晋宇 , 高景晖 , 李飞 et al. 高压直流海缆工程应用现状及展望 . | 高压电器 , 2022 , 58 (02) , 1-8 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
GIS设备中的异常放电是绝缘失效的重要诱因,也是绝缘缺陷的外在表征。灵敏、快速的放电故障定位是GIS局部放电监测的重要目标,针对于此,该文提出了一种基于多法向光电阵列的放电源光学定位方法及原理,基于光电传感器对局部放电所发出的电离光信号的响应进行了定位计算,并对该定位方法进行了仿真验证,为传感器结构和参数优化提供理论依据。该方法的基本思路如下:将三维固态硅光电半导体阵列内置于检测环境中,并覆盖阵列的视场范围,获取阵列中单位时间内各单元的平均检测强度,通过各单元检测强度的比值,利用立体几何定位方法对放电源方向进行定向。该文首先对所提出的基于固态硅光电半导体的三维传感阵列强度的定位算法进行介绍,其...
Keyword :
GIS设备 多法向阵列 放电源定位 光电传感器 局部放电
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 何金 , 陈荣 , 张驰 et al. 基于多法向光电阵列的GIS同轴母线局部放电溯源方法及仿真研究 [J]. | 电网与清洁能源 , 2022 , 38 (04) : 76-85 . |
MLA | 何金 et al. "基于多法向光电阵列的GIS同轴母线局部放电溯源方法及仿真研究" . | 电网与清洁能源 38 . 04 (2022) : 76-85 . |
APA | 何金 , 陈荣 , 张驰 , 朱旭亮 , 邢向上 , 任明 . 基于多法向光电阵列的GIS同轴母线局部放电溯源方法及仿真研究 . | 电网与清洁能源 , 2022 , 38 (04) , 76-85 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
针对变电站GIS隔离开关触头位置监测难度大,人工检查效率低的问题,设计了智能联动型触头状态监测系统。该系统利用设备原有观察窗安装具有智能分析功能的传感执行单元,通过基于LBP的纹理特征提取方法对触头分合状态进行智能分析,采用无线自组网技术方便现场改造实施。系统能显著地提高GIS智能运维水平,在支持一键顺控高级应用、方便故障定位和过程溯源方面有较大的应用价值。
Keyword :
GIS LBP 触头 隔离开关 联动控制 智能运维 状态监测
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 蔡杰 , 陈富国 , 陈亮 et al. 一种智能联动型高压隔离开关触头状态监测系统 [J]. | 仪表技术与传感器 , 2022 , (03) : 68-73 . |
MLA | 蔡杰 et al. "一种智能联动型高压隔离开关触头状态监测系统" . | 仪表技术与传感器 03 (2022) : 68-73 . |
APA | 蔡杰 , 陈富国 , 陈亮 , 张浩哲 . 一种智能联动型高压隔离开关触头状态监测系统 . | 仪表技术与传感器 , 2022 , (03) , 68-73 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
高压直流输电是我国的重点发展方向之一。快速、准确的高压直流输电线路故障定位对保障高压直流系统运行可靠性、减少停运时间具有重要意义。对目前应用于高压直流输电线路以及柔性直流配电网故障定位的主要技术,包括行波测距法、固有频率法、故障分析法和非精确同步测距法,进行了详细的分析和综述。探讨了不同故障定位技术在高压直流输电线路故障定位应用中的优缺点。结合传感器技术、计算机技术与人工智能技术的发展趋势,对高压直流输电线路故障定位技术的未来发展进行了展望。该研究给高压直流线路故障定位方法的研究者提供了良好的参考。
Keyword :
高压直流输电线路 固有频率法 故障定位 故障分析法 柔性直流配电网
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 雷朝煜 , 郝良收 , 戴甲水 et al. 高压直流输电线路故障定位研究综述 [J]. | 电力系统保护与控制 , 2022 , 50 (11) : 178-187 . |
MLA | 雷朝煜 et al. "高压直流输电线路故障定位研究综述" . | 电力系统保护与控制 50 . 11 (2022) : 178-187 . |
APA | 雷朝煜 , 郝良收 , 戴甲水 , 张镭 , 王轩 , 崔春艳 et al. 高压直流输电线路故障定位研究综述 . | 电力系统保护与控制 , 2022 , 50 (11) , 178-187 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
红外测温技术是一种安全可靠、简便高效、准确直观、远距离非接触探测的在线检测方法,能够实现对运行设备的热状态进行诊断分析。采用红外热像仪对直流换流站平波电抗器套管运行状态进行红外检测,发现了极Ⅰ平抗极母线侧套管和极Ⅱ平抗阀侧套管的异常发热现象,结合套管内部结构模型图对套管异常发热的部位及原因进行研究,分析并处理了套管内部导电杆铜铝过渡弹簧表带部位的家族性缺陷及套管顶部均压环接线板发热的电流致热型缺陷。结合带电设备红外诊断应用规范,总结出针对套管温度异常判定的依据,准确高效地实现对运行设备套管热状态分析和故障定位,及时消除电气设备潜在的安全隐患,保障电网安全稳定运行。
Keyword :
红外测温技术 换流站 平波电抗器 套管缺陷 诊断分析
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 叶日新 , 赵新志 , 窦小晶 et al. 基于红外测温技术的±500kV换流站平波电抗器套管缺陷诊断分析与处理 [J]. | 电网与清洁能源 , 2021 , 37 (07) : 65-72 . |
MLA | 叶日新 et al. "基于红外测温技术的±500kV换流站平波电抗器套管缺陷诊断分析与处理" . | 电网与清洁能源 37 . 07 (2021) : 65-72 . |
APA | 叶日新 , 赵新志 , 窦小晶 , 付纪华 , 马奥 , 董明 et al. 基于红外测温技术的±500kV换流站平波电抗器套管缺陷诊断分析与处理 . | 电网与清洁能源 , 2021 , 37 (07) , 65-72 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
为了避免架空线-电缆混合线路故障定位中波速折算和波头提取的问题,提出了基于行波特征频率和粒子群优化小波神经网络的故障定位方法.利用故障点暂态行波的路径特征频率与故障位置一一对应这一特点,采用小波多分辨率分析提取行波特征频率信息,构建小波神经网络拟合暂态行波各频段能量百分比与故障位置的关系,并用粒子群算法优化小波神经网络,从而提高了收敛速度和定位精度.仿真结果表明,该方法在复杂混合线路中有较高的故障定位精度,且基本不受故障类型、故障初始相角和过渡电阻的影响.
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 李舟 , 乔文 , 谈震 et al. 基于行波特征频率的配电网混合线路故障定位方法 [J]. | 电网与清洁能源 , 2021 , 37 (5) : 33-42,51 . |
MLA | 李舟 et al. "基于行波特征频率的配电网混合线路故障定位方法" . | 电网与清洁能源 37 . 5 (2021) : 33-42,51 . |
APA | 李舟 , 乔文 , 谈震 , 褚子平 , 魏小栋 , 王辉 et al. 基于行波特征频率的配电网混合线路故障定位方法 . | 电网与清洁能源 , 2021 , 37 (5) , 33-42,51 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
海上风电场集电系统中的海缆修复困难,需要在电缆两端增设开关以减少停运的影响.研究了此开关最优配置问题.首先,考虑了风电场中自动断路器和隔离开关的所有可能配置方案,构建了开关配置布尔变量,得到了包含发电量损失成本和设备成本的全项目周期效益现值表达式.其次,根据链形拓扑的特点,提出并证明了链形拓扑集电系统中电缆远离母线侧不应配置开关的规律,减少了决策变量的数目.引入辅助变量使约束条件线性化,使模型成为标准0-1规划模型.随后利用求解器进行了算例分析,所得结果的综合效益较工程方案提升了4.2%.最终,对影响因素进行了灵敏度分析,指出了开关价格与故障定位时间的变动是对于综合效益影响很小的因素,并基于解析法对最终设计方案进行了可靠性评估.该研究对于集电系统的规划具有一定的指导作用.
Keyword :
0-1规划 海上风电 集电系统 开关最优配置 可靠性分析
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 王邦彦 , 王秀丽 , 宁联辉 . 海上风电场集电系统开关配置最优化及可靠性评估 [J]. | 供用电 , 2021 , 38 (4) : 43-51 . |
MLA | 王邦彦 et al. "海上风电场集电系统开关配置最优化及可靠性评估" . | 供用电 38 . 4 (2021) : 43-51 . |
APA | 王邦彦 , 王秀丽 , 宁联辉 . 海上风电场集电系统开关配置最优化及可靠性评估 . | 供用电 , 2021 , 38 (4) , 43-51 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
对混合三端直流输电系统而言,准确、可靠的故障测距方法可确保故障线路快速恢复,提高供电可靠性。为了解决混合三端直流输电系统结构复杂性强、线路故障定位难度大等问题,提出了小波包能量谱结合BP神经网络的测距方法。具体的定位方法实现步骤如下:首先在故障发生时快速进行故障选线。然后把发生故障时在测量点采集到的电压故障分量经过小波包分解重构得到小波包能量,并将其作为输入样本通过BP的非线性拟合能力进行训练。最后将反映故障位置的小波包能量代入即可输出相应的故障距离。仿真结果表明,该方法耐过渡电阻能力强,定位的准确度高。
Keyword :
BP神经网络 PSCAD 故障定位 混合三端直流输电 小波包分解
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 高淑萍 , 姜元月 , 宋国兵 et al. 混合三端直流输电线路故障测距方法研究 [J]. | 电力系统保护与控制 , 2021 , 49 (15) : 76-83 . |
MLA | 高淑萍 et al. "混合三端直流输电线路故障测距方法研究" . | 电力系统保护与控制 49 . 15 (2021) : 76-83 . |
APA | 高淑萍 , 姜元月 , 宋国兵 , 高悦 , 曾子璇 . 混合三端直流输电线路故障测距方法研究 . | 电力系统保护与控制 , 2021 , 49 (15) , 76-83 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Abstract :
红外测温技术是一种安全可靠、简便高效、准确直观、远距离非接触探测的在线检测方法,能够实现对运行设备的热状态进行诊断分析.采用红外热像仪对直流换流站平波电抗器套管运行状态进行红外检测,发现了极Ⅰ平抗极母线侧套管和极Ⅱ平抗阀侧套管的异常发热现象,结合套管内部结构模型图对套管异常发热的部位及原因进行研究,分析并处理了套管内部导电杆铜铝过渡弹簧表带部位的家族性缺陷及套管顶部均压环接线板发热的电流致热型缺陷.结合带电设备红外诊断应用规范,总结出针对套管温度异常判定的依据,准确高效地实现对运行设备套管热状态分析和故障定位,及时消除电气设备潜在的安全隐患,保障电网安全稳定运行.
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
GB/T 7714 | 叶日新 , 赵新志 , 窦小晶 et al. 基于红外测温技术的±500kV换流站平波电抗器套管缺陷诊断分析与处理 [J]. | 电网与清洁能源 , 2021 , 37 (7) : 65-72 . |
MLA | 叶日新 et al. "基于红外测温技术的±500kV换流站平波电抗器套管缺陷诊断分析与处理" . | 电网与清洁能源 37 . 7 (2021) : 65-72 . |
APA | 叶日新 , 赵新志 , 窦小晶 , 付纪华 , 马奥 , 董明 et al. 基于红外测温技术的±500kV换流站平波电抗器套管缺陷诊断分析与处理 . | 电网与清洁能源 , 2021 , 37 (7) , 65-72 . |
Export to | NoteExpress RIS BibTex |